压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的墙体,传热系数是多少
压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的墙体,传热系数是多少
请问墙体是压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的,100mm厚,大家是怎么按它的传热系数的,谢谢.我查到的是0.285kcal/m2,而传热系数是w/m2.℃.到算热负荷时我不知道怎么算了,求教各位高手.
发布于
2006-08-21 16:17:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
dfsg123
:L :L 你的结果是多少啊,不是问题解决了吗?我也需要,谢谢了
2009-08-18 09:22:18
来自 PC
评论
举报
iampersistent
谢谢,各位,我的问题已经解决.