只看楼主 我来说两句抢地板QQ;634620086 E-mail:air-comfort.com
回复 举报
一、你要求的室内设计参数温湿度都太低,采用一般的7~12度冰水很难能达到要求的,湿度要求在50%以下的要想除湿,最好是采用冷冻机或者专门的除湿机进行处理。
二、不知道你的风柜有无新风接入,若知道循环风量、新风量、外气参数、室内设计参数,合理选择送风状态点,计算一遍就可以找到原因。
暖通QQ群:28982651