土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的设置

剪力墙的设置

发布于:2006-08-21 15:12:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个18层的高层,3层地下层,刚接触。
主要使用的是底部框架,上部是短肢剪力墙和异形柱。
师傅说要在下面底框增设剪力墙来增强下面的刚度。
有点疑问:要增设的剪力墙是只在底框层增加还是需要从地下室开始到底框层?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • libyan
    libyan 沙发

    1,允许做底框的地区地震烈度应该不高,我这8度的不允许做这样结构,你可以先算一下,够了就不用加了!
    2,要加如楼上所说应该从基础开始
    3,我不知道底框有什么样的规定,但是剪力墙结构我到是建议上下贯通设置,意思是你加了就要一直到顶层
    2006-08-22 21:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • thinking_loudly
    其一、18层,不能作异形柱,否则违规。
    其二、增设剪力墙不从基础开始,难道好要做一层转换吗?
    2006-08-22 18:49:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。