土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜烧保险丝,不知何故!

电容柜烧保险丝,不知何故!

发布于:2006-08-21 12:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    :time: :time: :time: :time: :time:
    2009-08-12 08:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • daijg8888
    daijg8888 板凳
    各位师傅:毛病已经找到了,是电容器不好,换了一个三相的电容器电流就正常了.谢谢大家的参与.
    2006-08-28 12:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教柴油发电机选型

某电站拟规划为3个施工区,施工高峰用电容量分别为260KW、800KW、315KW,必须用柴油发电机自制电,请教这3个施工区如何配置柴油发电机,选型多大合适;同时在每个区配置多大的升压变压器和降压变压器,什么型号。谢谢!

回帖成功

经验值 +10