我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    :time: :time: :time: :time: :time:
    2009-08-12 08:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • daijg8888
    daijg8888 板凳
    各位师傅:毛病已经找到了,是电容器不好,换了一个三相的电容器电流就正常了.谢谢大家的参与.