我厂进口日本一套油压设备,现在处于安装阶段.如今发现上面的电机的工作电压和中国的不一样,为200V.而中国的工作电压为380V.我想请教各位,如何能使电机能正常的使用???

全部回答(1 )

  • datang8150
    我厂九十年代左右引进日本一生产线设备,其中一些电机的工作电压为3P-200V--60Hz的,印象是住友牌的;采用的3P380/3P200的变压器;可到变压器生产厂委托设计,进行非标制作;可使电机正常的使用.
    如果安装位置许可;可以考虑更换国产电机;当然要解决出轴端或结构尺寸等一系列棘手的问题.
    我们做过将进口电机换成国产电机的方案因为机械部分改动过多最终放弃.