请问消防线路明敷时可否用封闭式金属线槽敷设?
请问消防线路明敷时可否用封闭式金属线槽敷设?
根据<建筑防火规范>要求,消防线路明敷时只能用金属管加防火涂料敷设,但<高规>则可以用封闭式金属线槽,请问多层厂房消防线路可以用封闭式金属线槽吗?有什么依据
发布于
2006-08-21 11:18:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
ribacali
要用金属板分隔开啊
2006-08-23 20:11:23
来自 PC
评论
举报
sxldq
可JGJ/T16-92第24.4.5.3条规定:火灾事故广播线路,不应和其他线路(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设。
还有第24.11.4条规定:火警电话布线不应与其他线路同管或同线束布线。
请红苹果指正!!!
2006-08-23 17:00:23