请问各位
1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?
2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?
3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。
4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?
大家一起来讨论一下

全部回答(13 )

  • lei372
    防火阀和排烟阀的作用不同:
    1、防火阀是防止火势蔓延的,所以要求着火了就应该关闭,70摄氏度熔断自动关闭;
    2、排烟阀是在起火后排出烟气的,所以关闭的温度比防火阀高,280摄氏度(火势已无法控制)
    2008-05-13 18:12:13 来自 PC 评论 举报
  • cyjme


    3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
    这个不可以归类到防火阀类?