请问防火阀和防烟阀的区别
请问防火阀和防烟阀的区别
请问各位
1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?
2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?
3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。
4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?
大家一起来讨论一下
发布于
2006-08-21 11:12:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lei372
防火阀和排烟阀的作用不同:
1、防火阀是防止火势蔓延的,所以要求着火了就应该关闭,70摄氏度熔断自动关闭;
2、排烟阀是在起火后排出烟气的,所以关闭的温度比防火阀高,280摄氏度(火势已无法控制)
2008-05-13 18:12:13
来自 PC
评论
举报
cyjme
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
这个不可以归类到防火阀类?
2008-05-12 12:51:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zs_152
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 599 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
1、防火阀是防止火势蔓延的,所以要求着火了就应该关闭,70摄氏度熔断自动关闭;
2、排烟阀是在起火后排出烟气的,所以关闭的温度比防火阀高,280摄氏度(火势已无法控制)
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上