发布于:2006-08-21 11:11:21
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
条文:
《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文说明:
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
个人浅释:
个人观点:楼梯间可以采用自熄开关强制点亮应急照明,达到应急疏散之目的。
在高层建筑内,其疏散通道上设置应急照明,不论是停电或是消防状态下对人员的疏散都是起着较大乃至重要的作用。
如今提倡节能型社会,照明当然首当其冲。在楼梯间采用自熄式开关是节电的一个有效的措施,因为高层住宅的楼梯使用率一般都不高,上下主要以电梯为主(6层以下住户外)。楼梯间属于疏散通道,都设置有应急照明,在紧急状况下需要强制将应急等点亮。规范条文中说到“必须采取应急时自动点亮的措施”,条文说明中说到“出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。”,为达到规范之要求常采用以下的方式:在楼梯间不使用自熄开关或采用控制模块来强制点亮。这样的方法都是解决应急照明强制点亮的措施。
前面所诉的方法、措施可以达到规范的要求,可是确失去了节能、经济这样一个期望值。如果使用单联单极开关势必在节能措施方面是不尤的,使用控制模块强制点亮在经济上增加了投资。自熄开关在这个时候就起到了两者兼顾的作用。
首先,在市电没有断掉的情况下,住宅照明因故跳闸,由于应急照明是双回路供电,始终保持正常的供电,大楼人员若需从楼道疏散只要走道楼梯间发出一定分贝的声音便可点亮光源,不会影响人员撤离。这种情况其实和在所有供电都正常时候,人员从楼梯间出入是一样。如果是聋哑人士,只需用手拍击墙壁或防火门也能起到点亮光源的目的。
其次,在消防状态下,应急照明应该保持正常供电,用以上发出声响的方式也可以点亮光源辅助人员疏散,而且此时消防广播或消防警铃都会启动可以起到辅助点亮的目的。如果第二路电源取自柴油发电机,而又在规定时间内没有完成自启动的话,应急等就处于失电状态,那其自身所带的蓄电就会自动点亮。也可以辅助人员疏散。当然,应急照明中如果都无采用带蓄电池的灯具的话,不管你采用什么样的措施都不能点亮,这样的情况就不在此次讨论的范围了。
综上所述,自熄开关是可以达到在应急情况下启动应急照明辅助人员疏散的目的。正如规范条文说明中所述的目的“保证应急照明的使用功能”。毕竟应急照明都是为人员疏散逃生而设立,即能达到消防目的,又能达到节能、经济目的我认为采用此种措施应该是较好的方法。
如果有审图老师看到,请你们也能提点意见。
以上均为个人浅见,有不当之处望各位指正。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报