土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急求:怎样计算减温水的用量?

急求:怎样计算减温水的用量?

发布于:2006-08-21 01:03:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

一般蒸汽锅炉所产汽:
管道蒸汽压力0.5mpa,温度270℃
用水温100℃、水压6.0mpa的减温水把此蒸汽温度降至180℃,问要用多少减温水?(就是流量)
附:蒸汽流量是41吨/小时

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq7021
    wzq7021 沙发
    回楼上:咱们一一分折:
    1这里的减温水不是专用减温泵供水,而是用锅炉上水的给水泵供水,所以水压是给水泵压力6.0mpa
    2这里的180蒸汽是饱和
    3这里的蒸汽不用减压,因为是冲动汽轮机转子而发电后的背压蒸汽范围:0.4--0.6mpa
    2006-08-23 21:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • realxh
    realxh 板凳
    究竟变成180℃ 的蒸汽状态还没确定,LZ要的180℃ 蒸汽究竟是饱和的还是过热的?过热度多少都还没确定。这样技算会不会有问题啊??
    呵呵,我刚入行,请多多指教 ^_^
    2006-08-23 09:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手!!!!

我们单位一部分住宅没有改造一户一阀,收费非常困难。如果想把不交费的住户停止供暖,应该采取什么样的办法。

回帖成功

经验值 +10