发布于:2006-08-20 23:10:20
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
7月底的时候,老板就叫我准备健全结构设计软件方面的工作,考虑除了PMPK系列外,再买一套其他软件。由于几个项目上马,加上连续出差就暂时把这事搁到一边了。
前两天我审校一个别墅片区施工图时,发现有一个区段(共3个区段,3个结构设计人)用钢量过大,其他两个才40kg/m2多点,这个居然达到60kg/m2多,就用PKPM再核算,分别采用了3个版本(04,05,06年版本),结果竟然都不同,梁配筋每次递增10%左右,吓了我一跳。后来用一已经完成过的常规框架结构计算资料调出来重新计算,三个版本基本接近,还校了一个高层全剪力墙结构,也相差不大,这才喘了一口长气。大家得出的结论就是,结构相对较规则的时候,PKPM三个版本计算结果基本接近。但涉及别墅这种坡屋顶、局部错层、梁系布置规则性较差的异形柱框架结构时,结果就不是那么回事了。而且,现在我们院根本不敢用06版本的PKPM来进行结构设计,因为其用钢量比04版本结果几乎增大近10%。现在很多项目施工图合同甲方都要求含钢量控制,而且还方案合同与施工图合同分开签定,要想有很强的竞争力,设计优化控制是必然的,使用较合理的设计软件也是竞争力的必要条件。
对于STRAT,我目前希望能尽快了解这几个方面,其一是目前该软件在国内的应用情况;其二就是现有软件用于实际工程的时机是否成熟,还是尚在完善中,但愿不要学PKPM那样,老是不断升级;其三是技术服务问题,我在STRAT网站上大致看了一下,不知是否是产品应用规模还没达到一定程度的原因,感觉技术服务投入还欠力度,因为包括TBSA、广厦等软件,对技术服务要求都蛮不错的。以上问题如有冒犯,纯熟无意。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句PKPM软件可能把这个问题搞混了。
首先,跨高比5的限定是构件设计的问题,即规范规定考虑连梁、框架梁配筋设计的差异。而连梁用梁单元、墙单元算,是有限元计算的问题。这两者没有必然的联系。PKPM将开洞处理(用墙单元算连梁)就作为连梁处理,而用梁单元算连梁则作为普通框架梁,使没有道理的。
其次,即便是连梁,用墙单元计算也存在很大的问题。工程中的连梁,在跨高比小于5的情况下(如跨高比为3),这时用墙单元计算,墙单元的长、宽超过3倍,单元的精度已经非常差,用于算连梁已经非常不对。还不比直接用梁单元算效果好。
再次,对高连梁用墙单元计算,很大程度上,是由于墙单元在计算墙-梁连接节点时,精度不高,表现为梁端弯矩偏小。
STRAT的墙单元是我们自主开发的全新的单元,能可靠计算墙-梁连接节点。对连梁可以直接用梁单元计算。这样前处理输入模型方便,计算模型也统一,不会出现不同建模方式得出不同结果的问题。
在STRAT中,只在后处理计算配筋时,才会根据跨高5的限制,区分连梁、框架梁。连梁、框架梁在由荷载计算内力的力学概念上,应该是相同、一致的。
对于一些极端情况,如跨高小于1高梁。用梁单元算会有些误差。但这种受力复杂的高粱,墙单元作为二次平面单元,仅仅一片单元也不足以模拟其特性。要达到精确的结果,需要用墙单元对高粱进行细分。在实际工程设计中,这很难做到。
回复 举报
这里请教一个问题,STRAT对于抗震墙开洞是分墙段,然后用梁构件连接,这与satwe处理方式不同。satwe是按照《高规》7.1.8条的规定,根据开洞形成的梁跨高比确定的:如果跨高比不小于5,则按框架梁输入,计算中该梁只是按杆系有限元进行力学分析以及截面设计;若跨高比小于5,按抗震墙开洞输入,计算分析中墙元划分也包括该连梁。也就是说连梁与框架梁无论在受力分析方面,还是在构件设计方面都应该是不同的。
不知STRAT是如何区别对待这个问题,请赐教。
回复 举报