土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器容量的选择。求教!

有关变压器容量的选择。求教!

发布于:2006-08-20 22:19:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wggadn
    wggadn 沙发
    和我所想是一样的,不过我们公司有差不多150A的工作电流是在短时间内占有的,也只是每年有那么个五六天而已了,但那几天用电量是相当大的,所以说呢,加多台160A的变压器,按目前的工作电流是完全有必要的,但过后就有点:“大牛拉小车”了,为了这点真有点烦人。不知有没有更好的办法处理目前这个情况呢?
    2006-08-21 08:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • jinyuanliu
    jinyuanliu 板凳
    用一台250千伏安的变压器或者增加一台160千伏安的变压器比较合适。
    2006-08-20 22:57:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

630KVA变压器能并联1250KVA变压器吗?

我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?联结组标号:DYn11阻抗:5。77%

回帖成功

经验值 +10