向各位技术人员请教一个问题:
在三相电中,即有三相的动力负载,又有单相照明负载,三相分配不平衡,可以使用漏电保护器做总闸吗?
请各位帮忙!
谢谢各位!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pumpstation
    pumpstation 沙发


    1. 可采用漏电附件动作于报警而不动作于跳闸。

    2. 总RCD检测的是三相回路漏电流的矢量和,不是算术和,这和不需要担心三相不平衡电流引起RCD误动作的道理是一样的。
    2006-09-04 18:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • littlesea
    littlesea 板凳
    若系统为TN,不建议总闸采用剩余电流保护,原因:1 停电范围过大。2 线路、设备本身都会用一定的漏电电流,若RCD选择不好,会总跳闸。
    2006-09-04 17:48:04