土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助!蔬菜库蒸发压力调节阀后管路结霜正常吗?
新手,求助专家帮忙,船舶冷库蔬菜库设置库温4℃,运行时膨胀阀后结露不结霜,到蒸发压力调节阀后则开始结霜,吸入压力只有0.3bar,压缩机卸载运行。制冷倒还正常,看蒸发温度大概有-2℃。请问这种现象正常吗?

全部回答(10 )

  • frick625
    减载冰机增大吸入压力,此种现象会改变。
    2012-02-15 15:01:15 来自 PC 评论 举报
  • wybbyw
    正常的,背压阀后面的压力对应的温度低于冰点温度了
    2011-12-20 16:21:20 来自 PC 评论 举报