土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀选型问题

热力膨胀阀选型问题

发布于:2011-12-07 12:05:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀选型,一般根据膨胀阀两端压差,系统蒸发温度,按蒸发器热负荷增加30%-40%选择,但最大不超过200%。现在有一套制冷系统,一套制冷机组带14组铝排,为保证供液均匀,每组铝排用一个膨胀阀。问题是:每组蒸发器热负荷只有1.4kw,系统蒸发温度-25度,冷凝温度30度,按样本选NRF1/2H膨胀阀略小,选NRF1H略超200%热负荷。考虑北方冬季冷凝压力低,本人倾向选1H的,但不知膨胀阀大一点会有哪些弊病,请各位大侠指教。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    原理是什么?选型依据是什么?
    2013-03-24 13:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    1H应该没有问题的
    2011-12-19 11:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温换新风如何防止风口结冰

在一个环境室里要进行-10度低温45%-80%高湿实验,有没没有好的方法防止新风口结霜。

回帖成功

经验值 +10