土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 城市规划区内渠道改线项目求助

城市规划区内渠道改线项目求助

发布于:2011-12-07 12:03:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我今年刚毕业,现在在一家做设计单位做水工设计,刚刚接了个城市规划区内渠道改线的项目,具体情况如下:1、原渠道流量为11m3/s,渠道控制红线宽为10m,渠道改线起点和终点的底板高程已经定了,高差为21cm,因为首段是原渠道底板,末端是已经建好的箱涵。改线段长为550m,问题就在200m处还有一处穿路桥涵(顶高程已定)如果安桥涵的设计,桥涵底距设计渠底只有20cm高度,(桥涵宽13m,铺装层加桥板共90cm),桥涵前端5m处还有一个90度的弯道,现在不知道怎么弄了,请各位前辈帮忙出个主意吧!不胜感激!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwansong
    liuwansong 沙发
    这条渠道原来是灌溉渠道流量为11m3/s,后来在本次改线段的上游3km的地方新开了一条渠道把大部分的水都引走了,只剩下1.5m3/s,本次设计是考虑到渠道从城中穿过加上改线段以上的城市排涝流量所以是5.68,第一次是资料没有收集全面才会出现那些情况的。谢谢前辈的指导!以后不会再出现这些情况了。
    2011-12-19 13:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • nidr_zys
    nidr_zys 板凳
    楼主太搞笑了吧,你这个渠道是干嘛用的啊,流量从11变到5.68。流量怎么随便变啊,最开始的时候我就有点吃惊,渠道11个流量是什么概念啊,很吓人的,相当于一个100多万亩灌区的规模,当然这个也有可能是引水明渠、或者景观用水之类的。但是流量也不能随便变啊。
    2011-12-16 13:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求助各位达人,关于堤防纵横断面,很菜的问题

刚刚搞设计,今天给了我一张测量部门画出的平面图和一些横断面的数据,上面一条河流的位置图和一些密密麻麻的点的高程,上头让我把纵横断面剖出来,我根本没做过,请教大家具体操作流程,和我需要整理出哪些数据,这些数据该如何应用。本人纯粹的菜鸟,希望能详细些,感谢大家。

回帖成功

经验值 +10