2、如果一次额定电流小,在一次抽头比较好一些,一次的倒变比难度也不大,其接触电阻什么的比较容易保证。二次绕组也比较容易实现。
3、如果一次额定电流大,则在二次抽头比较好一些,二次的实现也不困难,而如果一次到变比,由于电流很大,容易在变化变比时出现问题,如接触不好导致发热等。
4、对于110kV的电流互感器,2×300/5的,在一次侧倒变比即可,如果是2×1000/5,在二次侧倒变比更好一些。
敬请指导, www.nuodewei.com