土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

发布于:2011-12-07 11:11:07 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?

实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?

安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。

请高人给于指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tdming
    tdming 沙发
    应为1m,
    见DL/T601-1996 7.8表3
    2016-02-19 10:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • li_lan
    li_lan 板凳
    好资料。好好学!
    2016-02-05 12:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆分支器的运用疑问

本人在做一条道路市政照明时候,使用到电缆分支器分支出一组导线引至灯具;想请教一下论坛的大虾们,穿刺线夹是分支出一根导线用一个刺线夹(应该仅包括相线和N线,PE线不需要吧),那电缆分支器是怎么使用的?和穿刺线夹一样么?工程数量表上要标明数量,实在不懂使用原理,谢过

回帖成功

经验值 +10