求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

发布于:2011-12-07 11:11:07 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?

实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?

安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。

请高人给于指点。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tdming
    tdming 沙发
    应为1m,
    见DL/T601-1996 7.8表3
    2016-02-19 10:53:19

    回复 举报