山东某住宅,阁楼层高大于2.2处面积大约90平,户门从公共楼梯上来。建筑图上画的有厨房卫生间的位置,但是都未表明房间名称。另外我查看了水暖图纸,都没有上水和暖,那么现在想请教各位,阁楼的配电该如何进行?1,用单独的户内箱?2,从五层户内箱直接引上来一路插座和照明?3看甲方的意思?顺便再问问弱电呢?也该如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句有道理!哈!谢谢!
回复 举报
1、提高功率因数,使用户不会因功率因数低于当地无功考核的标准而罚。
2、提高变压器的出力,提高用户系统电压。
对于楼主的情况,分以下几种情况进行分析
1、如果用户系统功率因数太低,达不到当地无功考核标准,每月都有电费罚款,那就得安装无功补偿装置,节约电费。
2、如果用户0.4KV侧功率因数太低,大部分无功功率要从上端高压母线供给,引起变压器出力不够,
下端电压损失较大,那就应该要在0.4侧进行无功补偿。
3、如果用户低压0.4KV系统是从上端10KV接入的话,那只要上端功率因数达到了考核标准,
而下端0.4KV系统变压器出力又足够大,电压损失不大的话,那就不需要再安装补偿装置了。
4、如果用户低压0.4KV系统及6KV系统不是从上端同一母线接入的话,而此时0.4KV系统又能满足上而第3点的要求,
那用户也可以不进行无功补偿,
但此时还是建议用户在0.4KV侧一套自动无功补偿装置。