土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
能把变频多联空调的主管管经减小吗?
能把变频多联空调的主管管经减小吗?
在大金VRV中央空调安装现场中,我看到有许多专业安装人员擅自把主管管经减小规格,当我指出时,这些人还说现在铜管太贵......。
syk1688@163.com
发布于
2006-08-20 14:52:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
syk1688
事实上管经减小是不可取哦!管经减小后与内、外机的容量就不匹配了,系统冷量随之也小了,空调效果也差了!作为专业人员应遵守职业道德哦,千万不能为自己省了小钱(铜管材料费),而坏了客户的大钱(空调设备费)哦!
该问题是否有点“忠言逆耳”,几乎无人问津,故今只有自圆其说了,哈哈,谢谢!
syk1688@163.com
2006-08-27 13:32:27
来自 PC
评论
举报
goin123456
一般多联机安装手册中管径有一或两种规格,两种管径的能力衰减是不一样的,这个设计手册中可以查得
用小管径能力衰减更大一些
标准配置用大管径
2006-08-21 09:35:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
syk1688
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
70
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 830 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
该问题是否有点“忠言逆耳”,几乎无人问津,故今只有自圆其说了,哈哈,谢谢!
syk1688@163.com
用小管径能力衰减更大一些
标准配置用大管径