100*10的铜排在35度时候的载流量是多少?
100*10的铜排在35度时候的载流量是多少?
100*10的铜排在35度时候的载流量是多少?平放和竖放有什么区别?35平方的电缆载流量为多少?
发布于
2011-12-07 10:26:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zsh340
10厚的铜排系数是18.
按公式算出来不止喽
I=1.3 x 18 x 铜排的宽度100=2340A
我算错啦?求高手指点
2011-12-16 11:52:16
来自 PC
评论
举报
shwj89
100*10的排35度是载流量单片1982A,双片3298A。35要是YJV的话,空气中明敷157A,电缆桥架中125A。