0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
熔断器的几点疑问?今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ry235
沙发
谢谢大家!
2006-08-25 12:04:25
赞同0
-
wysh
板凳
欢迎楼主常来,JK兄弟现在出差不能回应你的帖子,抱歉。不过楼上已经说出答案了
2006-08-21 12:26:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报