土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时建筑消防问题

临时建筑消防问题

发布于:2006-08-20 12:21:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做一个临时建筑,建筑建筑高度为15米,共四层,建筑面积7200平方,请问消防该如何考虑,按照常规规范布置消火栓业主不答应,说消火栓太太多,现行国家规,范又找不到相关的规定,请问哪位有类似的设计,能否交流一下经验,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bing_sh
    bing_sh 沙发
    本工程体积为2.3万立方,规范上规定,体积大于一万立方的民用建筑要做水灭火系统的 。所以消火栓还是要做的,
    2006-08-22 08:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳

    7200/4/15>10000了,要这样理解,按<低规>的话,就需要做了
    2006-08-21 10:16:21

    回复 举报
    赞同0