发布于:2011-12-07 09:21:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
高规中,消火栓栓口静水压超过1.0MPA就要分区,如何理解“静水压”?
有人说:最顶层消火栓栓口高度到消防水泵吸水口的距离即为静水压,这里有几点疑问,请大家帮忙解答!
1、如果水箱间有稳压泵,稳压泵的扬程要不要算在里面?
2、消防水箱的水位(最高or最低)距最顶层消火栓的距离要不要算上?
3、如果水泵房和消防水池在地上,而地下还有两层车库,那静水压应该是算到水泵吸水口还是地下二层消火栓口?
困惑的很……求解
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
看了有点迷茫
回复 举报