医院的重要医疗负荷双切箱在火灾时切除吗?
医院的重要医疗负荷双切箱在火灾时切除吗?
医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
发布于
2006-08-20 11:13:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
hitwb
不知道楼上的说的是哪部分要远程手动切除?
其实大家不要仅关注CT、X光机这些直接从变配电所出回路的负荷,还有很多小容量医疗负荷不是直接从变配电所出回路的,而是在一个干线上带很多层的医疗负荷,也是双回路末端互投,而互投箱很可能设在楼层配电小间内,一般医护人员根本进不去,要在末端手动切除这种负荷可不容易啊,要是切除干线影响面又太大了。
2006-08-26 12:52:26
来自 PC
评论
举报
wchlei
可以除掉CT,X光那部分非消防电源切除。然后那部分用远程手动