发布于:2011-12-07 09:09:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
昨天去一酒楼,说是灯有几路爆了,检查三相正常,A相与零排280v B相与零230v C相与零185v,零排与接地排有60v左右电压,接地排对相电压正常230v,因正在营业中(客人较多)关掉2台10匹空调,外面的投影灯等,经过5分钟后再次测量相零电压恢复正常了,个人估计是零线有接触不良引起,配电房人员没到,没能进去查看输出零线接头是否完好,听店内经理讲以前也出现过类似情况,损失了好几万,各位帮我分析分析到底是何种情况引起的原因?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报