土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 钢结构单桩基础偏了一米如何解决啊

钢结构单桩基础偏了一米如何解决啊

发布于:2011-12-06 22:49:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
前段时间施工单位在做基础施工时候,做到承台发现有一个桩偏位1米左右,也是单桩基础。这下子就影响结构了。就非要设计单位给出个方案,此时桩基施工设备已经退场,施工单位不愿意再补灌桩。想采用水泥搅拌桩,但是地基处理与桩基础不宜在同一个建筑中,当地也不允许采用水泥搅拌桩做主体结构基础。又想采用灌注桩,但设计单位说只涉及一个灌注桩不能满足检测要求,可以采用三颗桩,但与其他设备有冲突,又被否决。这期间我想了几个方案,首先做扩展基础,但与桩基础冲突不可行;做个大的地梁如同上部结构的转换梁一样,但总工说上部结构有楼板的约束,这里什么都没有也不行。
各位大哥大姐,说说可行的方案。
现在是一定要补桩。嘿嘿

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mimosa33344
    mimosa33344 沙发
    设计出什么方案就按设计的来,我们施工单位说了不算
    2013-04-21 20:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    应该优先采用补桩处理。
    2013-04-21 17:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙看看这个基础

由于场地限制,边柱独立基础尺寸为1800X3600,上部荷载越900KN,柱子大小为400X400,一层车库,屋顶为屋面花园,Y轴偏心400,也就是柱子边到承台边只有500,这个基础会不会有什么大问题