基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
发布于
2006-08-19 22:27:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hy_zxd
采用垂直极和水平接地连接的方式,垂直接地极采用钻孔植入可加灌降阻剂,然后与水平接地网可靠连接,水平接地母线敷设采用换土埋设,三类建筑防雷接地电阻要求值是多少?这样施工可以满足要求.
2006-08-22 21:33:22
来自 PC
评论
举报
hong-apple
7:18.0发表的内容:
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
均压环埋在距离地坪下0.8~~1米~并引出镀锌扁钢至墙1米处补打接地级~~采用降阻剂