土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??

全部回答(5 )

  • hy_zxd
    采用垂直极和水平接地连接的方式,垂直接地极采用钻孔植入可加灌降阻剂,然后与水平接地网可靠连接,水平接地母线敷设采用换土埋设,三类建筑防雷接地电阻要求值是多少?这样施工可以满足要求.
    2006-08-22 21:33:22 来自 PC 评论 举报
  • hong-apple
    7:18.0发表的内容:
    基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
    基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
    要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??

    均压环埋在距离地坪下0.8~~1米~并引出镀锌扁钢至墙1米处补打接地级~~采用降阻剂
    2006-08-22 19:16:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10