土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
发布于
2006-08-19 22:27:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hy_zxd
采用垂直极和水平接地连接的方式,垂直接地极采用钻孔植入可加灌降阻剂,然后与水平接地网可靠连接,水平接地母线敷设采用换土埋设,三类建筑防雷接地电阻要求值是多少?这样施工可以满足要求.
2006-08-22 21:33:22
来自 PC
评论
举报
hong-apple
7:18.0发表的内容:
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
均压环埋在距离地坪下0.8~~1米~并引出镀锌扁钢至墙1米处补打接地级~~采用降阻剂
2006-08-22 19:16:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dudu_zoe
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
均压环埋在距离地坪下0.8~~1米~并引出镀锌扁钢至墙1米处补打接地级~~采用降阻剂