土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电熔柜的分配

电熔柜的分配

发布于:2006-08-19 22:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
呵呵!我想请教下,在一个1000A的开关配了12个30KVA的电熔.还不够补偿,现又增加一台柜加了六个30KVA的电熔.请问能这样加吗?还有就是不用一个控制器有没问题?用两个控制器因该怎么接电缆?能否同时工作?会不会出现一台工作一台不工作?
拜托!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hgm1974
    hgm1974 沙发
    建议使用一个控制器,组成主\辅两块屏
    2006-08-30 22:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • lanxing108
    lanxing108 板凳


    没问题,这样做大众化了,呵呵! 正如前面人士所说主辅柜!
    2006-08-27 23:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2131 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器的电流/时间曲线的几个疑问?

今天在看西熔的变压器保护熔断器的电流/时间曲线看,看到一句话:熔断器在2.5-5倍的额定电流-额定的开断电流之间可以可靠的熔断,由这句话再结合曲线发现,熔断器的最小开断果然是在2.5倍的额定电流左右,举例说明:按样本的推荐:1250KVA变压器,选择100A的熔断器,再看100A熔断器的电流/时间曲线,发现熔断器的最小断开电流约为380A,这样一来,相当于5.2倍的变压器额定电流时,熔断器才断开,这样,熔断器还有什么过载保护功能?不就是变压器的短路保护功能了。可是熔断器一直都认为是给变压器作过载和短路保护用,其实过载根本就谈不上啊!

回帖成功

经验值 +10