高层楼与多层公用供暖管道求助
高层楼与多层公用供暖管道求助
由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
发布于
2011-12-06 17:12:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zhsxqz
如果在每个住户的回水端加装恒温控制阀门是否能解决供暖平衡问题?然后按高区定压,高区回水加减压阀门。
2012-12-03 21:02:03
来自 PC
评论
举报
zwloveu
1、以高层为基点设置定压0.4mpa,旁边的多层楼在系统末端底层的压力不会超过0.5mpa,暖气不会有问题。
2、将管道泵拆除,对前面近端的楼进行流量调节。
3、主要的问题还是在于水平失调,不是高度的问题
2012-12-03 14:40:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xinxveyuan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
41
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 571 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
2、将管道泵拆除,对前面近端的楼进行流量调节。
3、主要的问题还是在于水平失调,不是高度的问题