土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水钢管纵坡i

关于给水钢管纵坡i

发布于:2003-09-30 11:17:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是搞水工的,但是现在手头有一个工业园区给水的
我是根据流量,选取经济流速确定的管径
i也在千分之五差不多
但是具体定管子纵坡时有什么要求,可不可以定5%或其他的
举个例Q208.33L/s,V=1。3m/s
求得DN=450mm,纵坡为千分之4.7
我具体做可不可以比这个陡或缓?
请教各位给排水的兄弟,谢



全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mxha_007
    mxha_007 沙发
    考虑一下水头损失是否过大,水压满足与否就行,纵坡只要满足管道埋深够不够就行了。
    2006-05-30 20:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • peakye
    peakye 板凳

    2006-05-30 13:53:30

    回复 举报
    赞同0