土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数补偿得越高越好吗?
一般,供电部门会根据企业的用电功率因数进行电费奖罚,执行的是水电部(83)水电财215号文。即功率因数越低,罚款比例越高;功率因数越高,奖励比例也越高。于是有些单位就将功率因数控制器设置在1.0(自动位),这样好吗?是否会容易引起谐振?

全部回答(21 )

  • a399271080
    说的都有道理,功率因素肯定不是越高越好,凡是都有个度的,规范上只有个下限值就是不低于0.9,至于上限,估计也是属于技术难题 所以就没有交代的很清楚,把握一个度吧,
    2012-12-12 15:49:12 来自 PC 评论 举报
  • m28958
    你好,如果按功率因数的原理来说不是越高越好吗?这样设备又可以使用到最大功率电量又可以充分利用不要两全吗?谢谢
    2012-11-09 19:10:09 来自 PC 评论 举报