土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数如何选择
《工厂供电》课程老师布置的一个课程设计----机械厂降压变电所的设计。
其中的动力设备的功率因数都是给的一个范围(A---B),在计算负荷时有些疑问,
此处的功率因数是选择最大值还是最小值???还是选取参考值???
课本上有这样一句话:需要系数适当取大的同时,功率因数也适当取大。

全部回答(3 )

  • nisonhou
    首先,非常感谢您的回答,但是,我的问题是:
    铸造车间 动力负荷 需要系数(0.2--0.4)功率因数(0.65--0.7)
    电镀车间 动力负荷 需要系数(0.4--0.6)功率因数(0.7--0.8)
    在此我需要计算负荷,确定主变的容量,所以,动力负荷的功率因数我该怎么确定呢
    麻烦给讲解下,谢谢
    2011-12-06 22:15:06 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    一般按0.8选取,实际上是一个目标功率因数!功率因数是有功功率与视在功率的比值。供电也好企业也好提高功率因数是永恒的话题,也是双赢的。
    2011-12-06 21:21:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10