土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 高层设计时扭转和平动的比值大于0.9 怎么调整?

高层设计时扭转和平动的比值大于0.9 怎么调整?

发布于:2006-08-19 11:25:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本人设计一高层,电算出来扭转和平动的比值大于0.9,请问该怎么调整啊,是调整调整质心 跟刚心的偏心距么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyongkai88
    liyongkai88 沙发
    本人设计一高层,电算出来扭转和平动的比值大于0.9,请问该怎么调整啊,是调整调整质心 跟刚心的偏心距么?
    增大外围刚度,即:外围多布剪力墙或增大柱截面
    2006-08-21 17:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • xmp666
    xmp666 板凳
    把角柱和边梁的刚度加大,把中间的纵向梁刚度减小,具体应根据实际情况而定。
    2006-08-19 16:51:19

    回复 举报
    赞同0