关于市政道路的市政管线过路管,各地的习惯都不太一样,大家可以谈谈自己的做法吗,市政管线包括(给水、排水、燃气、通信、电力)
我先谈谈,过路管电力、通信一般按120米,煤气按300米左右,排水按100米左右留预留接户管,给水按路口留预流管

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • annkee
    annkee 沙发
    哇~你们的管子可真密集啊~在我们这乡下~一个地块就甩了一个井出去~就这样,甲方还嫌多呢~
    我晕~
    2006-11-10 23:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiyue060510
    xiyue060510 板凳
    这个应该参考城市的总体规划和城市的发展方向和城市现状以及城市的降雨量等等因素来确定了,北方地区雨水一般50米左右,污水要看是工业区,还是生活区了。给水过路管跟埋设的管径也有关系了,当然过路管道不宜过多,可以考虑适当增大管径(考虑发展和多用户使用),或者多埋设几孔(若电)
    2006-11-02 20:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:是否需要消毒

市政给水区域高差24米,采用并联分区供水,在高区设置加压泵站及高位水池,请问,高位水池还需要加氯吗?劳驾各位高手指点