土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求助】湖水能直接制冷吗?

【求助】湖水能直接制冷吗?

发布于:2011-12-06 12:37:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司有个湖边的别墅区,要建一个会所,有人跟领导建议说,会所制冷直接从湖中取水,送到各个房间的末端,换热后再送到湖里。听说这个湖有10米深,水面以下4米处的水温是10度左右。让我计算用水量,及输送湖水的管径和管材。
可是这个方法我没听说过,网上查了下,只有加拿大的一个地方有使用过,但是人家取的湖水深度很深,水温也很低。我们这里怎么保证效果呢,会所虽然不大,但制冷面积也将近2万m2呢。而且这样会不会破坏湖水的生态环境呢?请各位大侠指教

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    我觉得水质倒不是最主要的,没必要直接取湖水,通过热交换将机组的冷凝热量排放进湖里就可以
    但是
    湖水温度是一个方面
    更重要的是水量,如果这个湖的湖水总量不大,且和外界其他水系的交换不够,那就不行了,空调运行几天后,湖水温度升高了
    空调效果得不到保证,连鱼都死了

    相比湖水总水容量,其实更重要的我觉得是湖水是否和其他水系相通,并有明显交换(流动)
    如果有充足的流动和交换,那么机组排放到水中的热量会被很快带走,附近水温不会升高
    反之,由于对流不充分,换热器周围的水温逐渐升高后,机组的运行就可能产生影响

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-12-31 16:59 编辑 ]
    2011-12-31 16:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiayuairen
    xiayuairen 板凳
    我觉得首先考察下水温的四季变化,水温比较稳定做地表水换热还是挺靠谱的
    2011-12-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0