土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 通信基站防雷技术规范

通信基站防雷技术规范

发布于:2011-12-06 11:46:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

移动通信基站铁塔宜采用太阳能塔灯。对于使用交流电馈电的航空标专灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。
3.3 天馈线系统的防雷与接地
3.3.1 移动通信基站天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40㎜×4㎜的镀锌扁钢。
3.3.2 基站同轴电缆馈线的金属外护层,应在上部、下部和经走线架进机房入口处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网引出的接地线妥善连通。当铁塔高度大于或等于60 m时,同轴电缆馈线的金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地。




附件名:20111261323143217274.zip

文件大小:33K

(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 小阙
    小阙 沙发

    谢谢楼主分享
    2017-03-28 16:26:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型机房建筑设计方案

论文简介: 机房各种装饰设计,包括电气消防监控暖通。 附件名:20111261323140646485.zip 文件大小:200K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10