土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 特级水喷雾防火卷帘的用水方式和计算办法,急请高手指点

特级水喷雾防火卷帘的用水方式和计算办法,急请高手指点

发布于:2003-09-29 14:57:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个防火分区有一千平方米的防火卷帘要做水雾保护,该卷帘产品要求4L/MIN每平方米的用水量。
1 那1000平方米流量为:4*1000/60=66L/S,三小时用水量:66*3600*3/1000=712立方米。这两算法对不对?
2 用多大管径为之供水?
3 直接接到消火栓系统取水吗?
4 消防水池的水量要不要考虑这水量?与喷淋,消火栓共用水池怎么考虑?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zssf01
    zssf01 沙发
    1、这一千平方米的卷帘在一起吗?若要同时保护,算得应该对;
    2、管径根据流量、流速等综合考虑,卷帘厂家有要求;
    3、决不能从消火栓取水,水雾系统压力要求不一样,一般需要单独的泵供水;
    4、消防水池的水量必须全部加起来。

    2003-10-15 10:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • fshafc
    fshafc 板凳
    真没高手懂这事啊?太失望了
    2003-10-14 23:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

七氟丙烷怎么设计计算?

七氟丙烷(有管网和无管网的)到底怎么设计?包括怎样提资料给外专业,特别是自动化专业的控制要求怎么提?还有防护区对建筑、结构专业有什么要求?设计规范是怎样的,管道大小怎么计算?刚刚入行,请各位多多关照!谢谢谢谢!

回帖成功

经验值 +10