关于防爆危险区域内设备特别是电动机的接地问题

发布于:2006-08-19 07:32:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是一名电气监理。该工程建设已进行到中后期,目前我有一个问题需要征求大家的意见:工艺主装置为防爆炸危险区域,该区域内共安装一百多台。现在每台电动机旁敷设有两条50mm2铜包钢接地线,电动机旁安装现场操作柱。请问:防爆区域内电动机外壳、接线箱内部接地端子、操作柱支架、电缆钢铠和电缆保护钢管等怎样与接地线连接较好?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bullinparadise
    现场是怎么接的?
    2006-08-22 10:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    分别与接地干线连接.
    不得串接.设备不能被利用为接地线.
    2006-08-21 16:24:21