土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:轻钢结构厂房防雷的困惑
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?

全部回答(7 )

  • xandz
    明白了,不过建筑说用0.5厚会增加太多成本,没办法,只有另做接闪器
    2006-09-13 20:32:13 来自 PC 评论 举报
  • 大胡子
    应优先向建筑提要求屋面钢板厚度0.5以上直接做接闪器,如采用小于0.5mm钢板只有另做接闪器。
    2006-09-11 23:36:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10