土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室柱子偏了10公分

地下室柱子偏了10公分

发布于:2011-12-06 09:31:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoufengvvip
    zhoufengvvip 沙发
    满足设计值就把柱子扩大就行了啊,如果不行就得植筋啦
    2011-12-13 21:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • 熊利文
    熊利文 板凳
    空间上没影响的话,加大地下室柱子
    2011-12-13 15:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有地下框架梁的模型怎么建?

把地下框架梁层建为一层,可是地下框架梁以及地下框架柱被地下土约束的情况没法考虑,我们这还不允许定义成地下室的,那是不是直接开洞,按一层参与整体计算哪

回帖成功

经验值 +10