土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护改怎么学

继电保护改怎么学

发布于:2006-08-18 22:14:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我刚入行做设计,感觉微机控保的设计无从下手,听一些师兄说先做一做常规保护,会在概念上清晰一些,情各位前辈指教
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    本板有很多类似的帖子,网友们都热心的进行了如何学好继电保护的建议,请您自己找一下!!
    2006-08-19 10:49:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某开关跳闸原因分析--请大家分析一下!!!!

2006年4月4日,中雨天气,12点03分某站XX开关跳闸,值班人员反映谢XX保护未动作,跳闸原因不清。继电保护人员在现场对XX保护、开关进行检查发现跳闸信号继电器掉牌,开关液压机构压力正常,二次线无松动接触不良,跳闸前无直流接地现象。通过对保护装置试验,其稳压电源、开出回路、保护定值、模拟故障传动试验以及告警、掉牌等均无异常。通过分析,造成开关跳闸的原因可能有以下几种。1、开关偷跳。XX断路器均为CY3液压机构,可靠性高,通过9台断路器近10年的连续运行从未发生过偷跳。并且跳闸信号继电器动作掉牌,所以该原因不成立。

回帖成功

经验值 +10