关于自动喷淋喷头布置的矛盾.

发布于:2003-09-28 22:42:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yqla2257309
    yqla2257309 沙发
    应该在车子的正上方布置
    请问,规范上有这个强制性规定吗?
    2007-01-03 21:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • sun_xuesong
    sun_xuesong 板凳
    我刚做了一个近一万平方的地下公交车库.把梁作为墙,不超过1.8m不就结了.而且2.4m不是“应”,是不宜。请楼上的看仔细了。
    2003-10-20 11:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:关于库房的自动喷淋系统

我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????