土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
你有高招吗?
你有高招吗?
污水处理:如果进水浊度小且水温较冷,请问怎么解决这个问题?
发布于
2003-09-28 18:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
galjh
若是采用生物处理,进水浊度小,会影响好氧池内的污泥浓度,污泥浓度上不去。
水温低,就要求好氧处理更多采用鼓风曝气,因为电能在曝气时,部分会转化为热能。
一般城市生活污水,进水水温都不是很低,影响不是很大。
倒是在给水处理时,影响可能大,主要表现为加药反应速度明显下降上面。
2003-10-01 20:14:01
来自 PC
评论
举报
yewujishubu
用PFS会比PAC好些,同时要采用更好的加药混合装置,如脉动微蜗旋+小网格反应池+波纹斜版沉淀池。
2003-09-30 21:48:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
waterghost
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
44
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.64 万条内容 · 838 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
水温低,就要求好氧处理更多采用鼓风曝气,因为电能在曝气时,部分会转化为热能。
一般城市生活污水,进水水温都不是很低,影响不是很大。
倒是在给水处理时,影响可能大,主要表现为加药反应速度明显下降上面。