污水处理:如果进水浊度小且水温较冷,请问怎么解决这个问题?
发布于
2003-09-28 18:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
galjh
若是采用生物处理,进水浊度小,会影响好氧池内的污泥浓度,污泥浓度上不去。
水温低,就要求好氧处理更多采用鼓风曝气,因为电能在曝气时,部分会转化为热能。
一般城市生活污水,进水水温都不是很低,影响不是很大。
倒是在给水处理时,影响可能大,主要表现为加药反应速度明显下降上面。
2003-10-01 20:14:01
来自 PC
评论
举报
yewujishubu
用PFS会比PAC好些,同时要采用更好的加药混合装置,如脉动微蜗旋+小网格反应池+波纹斜版沉淀池。
2003-09-30 21:48:30
来自 PC
评论
举报