高人请指点如何提前浇注后浇带混凝土(基础、楼板、屋面后浇带)?

基础后浇带厚度1200mm,宽1000mm,楼板、屋面、梁后浇带宽度1000mm,楼板厚度280mm,梁最高处1200mm,设计要求混
凝土浇注完后2月再浇注后浇带,而工期才2月。

全部回答(2 )

  • batterli
    是结构设计规范要求的,必须设置的,而且基础地板最厚处厚度达到1.6M,一方面是混凝土收缩,一方面是结构不均匀沉降。考虑使用混凝土添加剂,但是不知道使用添加剂是否可以提前浇注后浇带,现在没有相关资料。
    2006-08-22 08:18:22 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    是防止混凝土收缩应力的后浇带吗?可以用预应力解决这个问题.