土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ IG541(烟烙烬)灭火系统如做到一备一用,一个组合分配系统是否可保护30防护区?
广东某工程,一栋信息枢纽楼,11层,约有30个防护区,如采用IG541(烟烙烬)灭火系统,并做到一备一用,一个组合分配系统是否可保护30防护区?

全部回答(8 )

  • 逸风
    可以用1套系统。
    To Tzswyy:若防护区内经常有人停留则不宜用二氧化碳.
    2003-10-05 12:22:05 来自 PC 评论 举报
  • tzswyy
    谁能帮帮我:
    请教,我在做一幢电力调度大楼,其中信息房,光纤机房,远动机房,资料室共约500平方米,甲方要求做气体灭火。请问用二氧化碳好还是IG541好。如何设?
    2003-10-03 08:57:03 来自 PC 评论 举报