采暖热负荷的计算

  1.地面辐射采暖热负荷计算应按《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19的规定执行外,在设计中不应计算设有加热管道地面的耗热量,并且采暖热负荷宜取房间常规计算的95%或将室内计算温度降低2OC。


  2.采用集中供暖分户独立热源的住宅,确定房间热负荷时,应考虑间歇供暖的修正系数。


  3.地面辐射用于房间局部区域采暖,其它区域不采暖时,地面辐射所需散热量按全面辐射采暖所需热量,乘计算系数确定。

  4.进深大于6m的房间,宜以据外墙6m为界分区,把各区当作不同的单独房间,分别计算采暖热负荷和进行地面辐射采暖设计。


  5.地面辐射采暖的有效散热量应计算确定,并计算室内设备,家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。