本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
消防水池有效容积 V=15X火灾延续时间
自喷水池有效容积 V=16X火灾延续时间
水箱的消防容积就那么几种:9立方米,12立方米,15立方米
像你的水量的话选12立方米就可以了
气压罐的话那要看你的最不利点的消火栓水压能否达7米的水压
要是不够的话那就要加一套增压设备了。