土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防急急

消防急急

发布于:2003-09-28 10:30:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防15l,喷淋16l,水池需多大呀。另外没水箱怎么提供10min用水,用气压罐吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rf2002
    rf2002 沙发
    新技术措施上说:当建筑物无法设置屋顶消防水箱时或设置屋顶水箱不经济时,消防给水系统采用可靠双电源,或电泵与柴油机泵互为备用时,消防给水系统可采用稳压气压水罐稳压,但须经当地消防局批准。
    2003-09-28 11:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • lqzjx
    lqzjx 板凳
    水池的大小:
    消防水池有效容积 V=15X火灾延续时间
    自喷水池有效容积 V=16X火灾延续时间
    水箱的消防容积就那么几种:9立方米,12立方米,15立方米
    像你的水量的话选12立方米就可以了
    气压罐的话那要看你的最不利点的消火栓水压能否达7米的水压
    要是不够的话那就要加一套增压设备了。
    2003-09-28 10:57:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防栓的压力这样确定

本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢

回帖成功

经验值 +10