发布于:2011-12-05 16:52:05
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
我做的七层框架结构
=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
8 1 736 20.83 20.51
1.02 3600.
736 1.69 1.50
1.12 1/2133.
7 1 729 25.07 22.20
1.13 3600.
729 2.22 1.67
1.33 1/1619.
6 1 644 23.51 19.33
1.22 3600.
644 2.20 1.81
1.21 1/1640.
5 1 536 21.57 17.72
1.22 3600.
536 3.36 2.77
1.22 1/1070.
4 1 428 18.46 15.15
1.22 3600.
428 4.27 3.51
1.22 1/ 843.
3 1 320 14.36 11.76
1.22 3600.
320 4.99 4.09
1.22 1/ 722.
2 1 212 9.44 7.72
1.22 3600.
212 5.41 4.42
1.22 1/ 666.
1 1 104 4.05 3.30
1.22 3600.
104 4.05 3.30
1.22 1/ 890.
X方向最大值层间位移角: 1/ 666.
考虑双向地震之后还是超限如上图,请高速指点怎么调整,不胜感激。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句这还调个屁啊,就这样了
回复 举报
谢谢分享啊
回复 举报