发布于:2006-08-18 14:35:18
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
求助:污水处理厂二沉淀出水用膜生物反应器处理后用于电厂补充水,生物池设计参数如何取值?
二沉池出水水质 PH 6~9
CODcr mg/L 100
BOD5 mg/L ≤30
SS mg/L ≤30
油 mg/L ≤10
NH4-N mg/L ≤40
总磷(以P计) ≤1.0
浊度 NTU 15
最终出水水质
CODcr mg/L 100
BOD5 mg/L ≤15
NH4-N mg/L ≤10.0
总磷(以P计) ≤0.5
浊度 NTU ≤5.0
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板处理结果是这个?
我觉得能不能做微絮凝过滤,
用填料法可以处理到出水COD30以下,
我感觉用MBR不合适,处理这么低浓度的水
回复 举报
感觉你这个用mbr有问题,cod,bod降得很少,生化性也不好,不如混凝。
而且氨氮的生活去除率20%-50%,也不能达到10的要求
回复 举报